下面是小编为大家整理的2022年水电站初步设计报告专家评审意见,供大家参考。
水电站初步设计报告专家评审意见
受项目业主的委托,儋州市农业委员会于2009年12月21日在那大召开了《水电站初步设计报告》(以下简称《报告》)评审会,参加评审会的有:儋州市农业委员会、项目设计单位、项目业主等单位的领导、代表和有关专家共12人。会议成立了专家组(名单附后)。与会人员通过到项目现场查勘并听取了《报告》编制单位湖南省怀化市水利电力勘测设计研究院海南工作室对项目设计的介绍,对《报告》进行了认真的评议。审查意见如下:
一、工程建设的可行性
水电站在儋州市兰洋镇境内,位于南渡江加喜河下游,站址距原番加乡3公里。该河段属南渡江加喜河下游水能资源的黄金段,水能资源较丰富。实施该工程,能充分利用该河段丰富的水能资源,促进当地农业生产和地方经济发展,项目建设是可行的。
二、水能资源规划复查
2006年由三亚市水利水电勘测设计院完成的南渡江加喜河下游儋州段水能开发规划报告中,推荐了南渡江加喜河下游河段3.9km处,兴建一宗3.20m高的拦河坝,沿河流左岸开挖规模引水渠,规划引水流量为23.00m3/S。引水渠将水引至河流出口与南渡江交汇山峦处的发电厂房,发电尾水归入南渡江干流,规划建设项目装机容量为3×320KW。2008年经水能规划复查,该河段水能可满足约2500KW装机要求。近期开发利用该河段丰富的水能资源,兴建以发电为主的水电站。
三、水文水能计算
本流域水文、气象、地质、地貌、植被等条仵与褔才水文站基本相同,流域面积相近;地理位置同处于黎母山的北面,季风气候相同;原则同意设计方提供的褔才水文站26年的径流资材,按面积比拟法,计算电站坝址1963年~1988年实测径流资料,及实测逐日径流年内分配,以及按三个典型年的径流作调节计算方法。
四、工程地质
原则同意报告对拦河坝坝址及厂房区地质条件的评价意见。区域地质相对稳定,坝址水文地质条件较好,不存在向外渗漏问题。坝址工程地质条件较好,河床岩石裸露,两岸复盖层不厚,清除表层可建坝;厂房区表层较厚,且透水性强,清除表面微风化层即可。#####
五、工程规模
1、装机容量
根据2008年水能规划复查,充分利用水量和挖掘水头(将尾水下游河道陡坎清除,)毛水头可增加到12.4m,引水流量23m3/s。最终总装机容量达到2230kw(2台×800kw+1台×630kw)年利用小时数为3990h,设计年发电量889.8万kwh。
2、防洪标准
本工程规模属小(2)型水电站,工程等级为“V”等“
5”级。根据中华人民共和国水利标准(SL252-2000)《水利水电工程等级划分及洪水标准》之规定,按20年一遇设计,100年一遇校核。但考虑松涛水库泄洪,本工程应提高设计标准,按1000年一遇洪水作为特殊工况给予考虑。并以松涛工管局提供的四种行洪工况(按2400m3/s、3600m3/s、4300m3/s、6300m3/s)推求特征水位,进行坝体稳定安全复核,拦河坝安全可靠。
六、工程布置
1、同意取水枢纽工程,动力渠道及渠道附属物,压力前池及升压站的布局。
2、厂房与压力前池进水室平行,布置于河道左岸一级台地上,推荐主厂房安装2台ZDJP502-LH-140水轮机,匹配800KW发电机,1台ZDJP502-LH-120水轮机,匹配630KW发电机。成“一”字形布置。
3、栏河坝:由溢流堰和非溢流堰组成,均为C15混凝土埋块石重力结构。最大坝高3.2m,堰顶长106m,堰面曲线由上下圆弧曲线组成,下接消力池,消力池长12m。溢流堰顶高程为126.00m,(换算为秀英高程为129.1m).
七、机电及金属结构
(一)机电
1、推荐总装机2台×800KW+1台×630KW方案,以及选用匹配的水轮发电机组,微机调速器和励磁装置,以满足水电站综合自动化监控系统要求。
2、同意电站桥式起重机等辅助设备的选定
(二)、电气部分:
1、推荐采用二台机组共用一台主变和一台机组一台主变,电压等级11/0.4KV±5%的升压变压器。独立切入电网,一回路送出,主变容量为2000KVA和800KVA。
2、同意选用电站分层分布式的综合自动化监控系统,以提高电站自动化水平。
八、工程淹没处理及工程永久占地
本工程不存在移民搬迁问题,地表挠动范围不大,不存在山体滑坡和泥石流等地质灾害,不会影响洪水走向。建筑物永久占地约15亩,经济补偿列入工程概算。
九、环境影响评价
同意业主委托海口市环境科学研究院编制的《儋州水电站项目环境影响报告表》(附生态环境影响专项)。按省国土环境资源厅,琼土环境资监表字(2007)38号关于儋州水电站项目环境影响报告表的批复的要求执行。
十、工程管理
⒈同意电站运行人员定编按“无人值班,少人值守”自动化水电站运行管理要求,确定编制7人的运行管理机构,并按照小水电站行业有关生产,运行管理的规程、规范和制度管理本工程。
2、同意选用的运行,管理、检修、安保、财务人员全面承担电站运行和管理职责。
3、同意按有关规定确定的工程管理范围和保护范围。
十一、施工组织
1、基本同意所提出的工程施工方案,工程总进度应以引水枢纽、动力渠道、厂房土建为关键工程,同时合理安排其他工程的施工进度。
2、基本同意工程施工从当年枯水期开始,总工期为12个月,包括引水枢纽,动力渠道,压力前池、厂房土建、机电设备安装等工程。
十二、工程概算
基本同意概算的编制依据、方法、取费标准和基础单价。但发电水费、水资源费按相关政策收取并纳入生产成本。水土保持费按地表挠动面积0.5元/㎡计。
编制单位按以上审查意见对《报告》进行补充修改后。报儋州市农业委员会审批。
专家组组长:
二00九年十二月二十一日
推荐访问:水电站 专家评审 初步设计 水电站初步设计报告专家评审意见 水电站初步设计报告专家评审意见 水电站初步设计报告专家评审意见怎么写